220伏50平方铝线2000米最大承受多大电流?

人气:991 ℃/2023-11-21 17:51:22

220v50m㎡铝线2000米,能承受多大电流?这里其实牵述到电压降问题,题主并没有提出电压降允许多少?就按常规5%计算。

那么220×0.05=11v,就是允许电压降低11v,终端实际电压209v。单相线路是来回两根导线,现在总的允许电压降是11v,那么每根导线上允许的电压降就是5.5v。

每根导线上电压降△u=ir

i……导线通过电流

r……导线电阻

r=ρl/s

ρ……电阻率,铝为0.028。

l……导线长度

s……导线截面积

把r=ρl/s代入△u=ir得

△u=iρl/s变换得

i=s△u/ρl

=50×5.5/0.028×2000=275÷56=4.9a

就是说在允许电压降5%的情况下,220v50m㎡铝线2000米只能承受4.9a的电流。实际可承受电流肯定要比计算值4.9a还要小,因为感抗因素造成的电压降未计算在内。

220v电阻性负载每千瓦电流4.5a,也即只可供1kw左右的负载用电。